Zasilacz buforowy ZBP 13.8V - 1A

 Dane techniczne
 Model
ZBP 13.8V - 1A
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
13.3V÷13.8V / DC
 Transformator
20VA
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
1A
 Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
0.2A
 Miejsce na akumulator
1.2Ah/12V
 Temperatura pracy
0-45°C
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
170 x 185 x 82
 Masa (bez akumulatora)
2 kg

 

Zasilacz buforowy ZBP 13.8V - 2A

 Dane techniczne
 Model
ZBP 13.8V - 2A
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
13.3V÷13.8V / DC
 Transformator
40VA
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
2A
 Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
0.32A
 Miejsce na akumulator
7Ah/12V
 Temperatura pracy
0-45°C
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
205 x 235 x 95
 Masa (bez akumulatora)
2.9 kg

 

Zasilacz buforowy ZBP 13.8V - 3A

 Dane techniczne
 Model
ZBP 13.8V - 3A
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
13.3V÷13.8V / DC
 Transformator
80VA
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
3A
 Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
0.38A
 Miejsce na akumulator
17Ah/12V
 Temperatura pracy
0-45°C
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
237 x 307 x 95
 Masa (bez akumulatora)
3.8 kg

 

Zasilacz buforowy ZBPK 13.8V - 2A

 Dane techniczne
 Model
ZBPK 13.8V - 2A
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
12V÷13.8V / DC
 Transformator
40VA - zalany
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
2A
 Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z  akumulatorem
4A
 Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym  rozładowaniem
tak
 Wyjście techniczne informujące o zaniku sieci
tak
 Wyjście techniczne informujące o awarii
tak
 Typ wyjść technicznych
OC 50mA
 Akustyczna sygnalizacja pracy zasilacza
tak (można wyłączyć)
 Optyczna sygnalizacja pracy zasilacza
diody LED
 Zabezpieczenie termiczne tranformatora
130°C
 Miejsce na akumulator
7Ah lub 17Ah/12V
 Temperatura pracy
0-45°C
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
237 x 307 x 95
 Masa (bez akumulatora)
3.3 kg


Produkt spełnia wymagania określone normami:
PN-EN 50130:2002, PN-EN 61000-4-2:1999/A2:2002, PN-EN 61000-4-3:2002,
PN-EN 61000-4-4:1999/A2:2002, PN-EN 61000-4-4:1998/A1:2002,
PN-EN 61000-4-6:1996/A1:2001, PN-EN 61000-4-11:1997, PN-EN 55022:2000/A1:2002,
PN-EN 61000-3-2:2002, PN-EN 60950-1:2004

 

Zasilacz buforowy ZBPK 13.8V - 3A

 Dane techniczne
 Model
ZBPK 13.8V - 3A
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
11V÷13.9V / DC
 Transformator
80VA - toroidalny
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
3A
 Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z  akumulatorem
5A
 Zabezpieczenie przed zwarciem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym  rozładowaniem
tak
 Wyjście techniczne informujące o zaniku sieci
tak
 Wyjście techniczne informujące o awarii
tak
 Typ wyjść technicznych
OC 50mA
 Akustyczna sygnalizacja pracy zasilacza
tak (można wyłączyć)
 Optyczna sygnalizacja pracy zasilacza
diody LED
 Zabezpieczenie termiczne tranformatora
110°C
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
0.38A
 Miejsce na akumulator
17Ah/12V
 Temperatura pracy
0-45°C
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
237 x 307 x 95
 Masa (bez akumulatora)
3.3 kg

 

Zasilacz buforowy ZBP 13.8V - 6A (40Ah)

 Dane techniczne
 Model
ZBP 13.8V - 6A (40Ah)
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
12.7V÷13.8V / DC
 Transformator
200VA
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
6A
 Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z  akumulatorem
8A
 Zabezpieczenie przed zwarciem (bezpieczniki)
elektroniczne, polimerowe, topikowe
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Zabezpieczenie nadnapięciowe
elektronicznie
 Zabezpieczenie termiczne
elektronicznie
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
1A
 Miejsce na akumulator
40Ah/12V
 Maksymalny prąd ładowania akumulatora
4A
 Kontrola napięcia akumulatora
odłączenie akumulatora poniżej 10.5V
 Sygnalizacja pracy
LED, sygnalizator piezoelektryczny
 Przekaźniki techniczne:
- brak sieci 230V (regulowany czas zadziałania od 15s do 5h)

- rozładowany akumulator (zadziała przy napięciu 10.5V)

- obciążalność przekaźników technicznych 2A/120V/AC, 2A/30V/DC
 Temperatura pracy
0-45°C
 Chłodzenie
wymuszone - wentylator załączany automatycznie
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
397 x 205 x 198
 Masa (bez akumulatora)
8 kg

 

Zasilacz buforowy ZBP 13.8V - 6A (65Ah)

 Dane techniczne
 Model
ZBP 13.8V - 6A (65Ah)
 Napięcie zasilania
230V / 50Hz / AC
 Napięcie wyjściowe
12.7V÷13.8V / DC
 Transformator
200VA
 Nominalny prąd wyjściowy (z akumulatorem)
6A
 Maksymalny chwilowy prąd wyjściowy z  akumulatorem
8A
 Zabezpieczenie przed zwarciem (bezpieczniki)
elektroniczne, polimerowe, topikowe
 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
elektroniczne
 Zabezpieczenie przed przepięciami
warystory
 Zabezpieczenie nadnapięciowe
elektronicznie
 Zabezpieczenie termiczne
elektronicznie
 Prąd pobierany przy nominalnym obciążeniu
1A
 Miejsce na akumulator
65Ah/12V
 Maksymalny prąd ładowania akumulatora
4A
 Kontrola napięcia akumulatora
odłączenie akumulatora poniżej 10.5V
 Sygnalizacja pracy
LED, sygnalizator piezoelektryczny
 Przekaźniki techniczne:
- brak sieci 230V (regulowany czas zadziałania od 15s do 5h)

- rozładowany akumulator (zadziała przy napięciu 10.5V)

- obciążalność przekaźników technicznych 2A/120V/AC, 2A/30V/DC
 Temperatura pracy
0-45°C
 Chłodzenie
wymuszone - wentylator załączany automatycznie
 Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
555 x 233 x 206
 Masa (bez akumulatora)
9 kg


Źródło: www.pulsarsc.com.pl

 